请问:开式、闭式系统与选泵的关系(急!)
请问:开式、闭式系统与选泵的关系(急!)
各位前辈,我是新人来的。请问:为什么开式水系统选泵时需要考虑水的高度静压,而闭式系统就不需要?我找过相关帖子看过了,但好像都只是说其然而不说其所以然!麻烦各位帮我详细解释下,小弟实在感激不尽了!!!!
发布于
2006-11-19 12:32:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wuwing
楼上的朋友,多谢你的答复!但我要问的意思不是这样的啊。我的意思是“为什么开式水系统选泵时需要考虑水的高度静压,而闭式系统就不需要?”的原理啊!请继续解答拉
2006-11-20 22:08:20
来自 PC
评论
举报
vincent_nk
因为开式系统和大气相通,而闭式系统则没有
2006-11-19 14:42:19
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wuwing
这个家伙什么也没有留下。。。