土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
请问:开式、闭式系统与选泵的关系(急!)
请问:开式、闭式系统与选泵的关系(急!)
各位前辈,我是新人来的。请问:为什么开式水系统选泵时需要考虑水的高度静压,而闭式系统就不需要?我找过相关帖子看过了,但好像都只是说其然而不说其所以然!麻烦各位帮我详细解释下,小弟实在感激不尽了!!!!
发布于
2006-11-19 12:32:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wuwing
楼上的朋友,多谢你的答复!但我要问的意思不是这样的啊。我的意思是“为什么开式水系统选泵时需要考虑水的高度静压,而闭式系统就不需要?”的原理啊!请继续解答拉
2006-11-20 22:08:20
来自 PC
评论
举报
vincent_nk
因为开式系统和大气相通,而闭式系统则没有
2006-11-19 14:42:19
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wuwing
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
8
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 797 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )