土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [标准]关于风管支吊架安装的问题

[标准]关于风管支吊架安装的问题

发布于:2006-11-18 15:14:18 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
由北京市建设委员会发布的《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T 01-26-2003)的发布日期是2003年12月15日,施行日期是2004年3月1日。其中第六分册第13-67页中,关于风管支吊架安装要求里有这么一句话“支吊架距风管末端≤0.5m”。 而由建设部颁发的行业标准《通风管道技术规程》(JGJ 141-2004)的实施日期是2004年10月1日,其中第45页中的第4.2.12.2条规定为“吊杆距风管末端不应大于1000mm”。
由于此行标与北京市地标的规定有出入,一些项目的施工方与监理方依据的标准不同而产生一些争议。请问出现类似先发布地标而后发布行标或国标,而两者的规定有出入时依据哪个标准?
另外,标准中所说的风管末端该如何理解?对于接散流器的末端支管,此距离是以风管上开口的远端计算还是近端?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • pastor007
    pastor007 沙发
    真是好东西呀,感谢楼主。资料很详细的。
    2009-02-21 10:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • shi.asia
    shi.asia 板凳
    原则上:地标高于行标,也就是说,地方的规范要更切合地方实际,故其标准可能要高。出现不一致时,以地方标准执行!
    末端应该是距末端风口、散流器的近端!
    2007-12-08 14:46:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3779 条内容 · 106 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[设计]真冰场设计---讨论

面积为400M2;要求冰层厚度为:50~80MM;冰层表面温度为:-3℃;室内温度在:不得高于24℃;设计该系统:述说设计要点,设计系统构成,方案设想,给出理由!

回帖成功

经验值 +10