土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库喷淋方案讨论

仓库喷淋方案讨论

发布于:2006-11-17 08:54:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有一个案例,一个两层15.6高,单层高7.8m的仓库,危险级2级,单层面积4800平方米!
方案一:根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)(2005年版)的第4.2.6条规定"符合规范5.0.6条规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用早期抑制快速响应喷头,并宜采用湿式系统。”而5.0.6是个表格,最大净空高度9.0m,最大储物高度7.5m,喷头流量系数K=200,喷头最大间距:3.7m,作用面积内开放的喷头数12只,喷头最低工作压力0.35MPa!这样我如果选用此方案,有点浪费,扬程和流量都大了很多,但实际仓库的高度又还没达到9m,主要是流量要浪费25L/s左右!
方案二:选取流量系数大点的喷头!但这个方案我不知道怎么搞!所以现在这个问题希望大家一起帮忙讨论讨论!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发

    同意你的看法,就FM来说,无论是不是ESFR喷头,他的要求都很高。国内无论是设计还是施工,真的很难说有多少个工程符合它的标准的。
    我们的设计和施工还需要好好学习国外的。
    2006-11-24 14:57:24

    回复 举报
    赞同0
  • wyf_siad
    wyf_siad 板凳
    错,ESFR比普通喷头要求高很多,尤其对障碍物.建议慎用.FM global 对仓库使用ESFR的要求非常苛刻.
    2006-11-23 23:02:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DN150喷淋主管不可以接出DN25的支管吗?

DN150喷淋主管不可以接出DN25至DN50的支管吗?并且是对称接出的支管!有一个工程,本来DN150喷淋主管走楼房中间位置,支管从主管对称接出!每边4到5个喷头,也就是从主管接出的管径是DN40或DN50,但我们这边有一设计院的高工却不允许我们这么做!说是从DN150接出的支管不能小于DN80,非逼得我们要把管道走向重新设计!我有点纳闷,那里的规范规定了主管DN150接出的支管不能是DN25的??更不要说是40,50,65了!我看产品资料的时候也有卡箍是150×25及以上的规格啊!也有三通和四通都有这种规格哦!本来管走的好好的,被他这么一改,都面目全非了!主管都变得走成弯弯曲曲了,增加了好多90度弯头,增加了水力损失,也增加了施工难度!不知道你们有没有遇到这情况!!以后遇到这情况我是坚持自己的意见还是尊重呢?

回帖成功

经验值 +10