土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ DN150喷淋主管不可以接出DN25的支管吗?

DN150喷淋主管不可以接出DN25的支管吗?

发布于:2006-11-17 00:35:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
DN150喷淋主管不可以接出DN25至DN50的支管吗?并且是对称接出的支管!有一个工程,本来DN150喷淋主管走楼房中间位置,支管从主管对称接出!每边4到5个喷头,也就是从主管接出的管径是DN40或DN50,但我们这边有一设计院的高工却不允许我们这么做!说是从DN150接出的支管不能小于DN80,非逼得我们要把管道走向重新设计!我有点纳闷,那里的规范规定了主管DN150接出的支管不能是DN25的??更不要说是40,50,65了!我看产品资料的时候也有卡箍是150×25及以上的规格啊!也有三通和四通都有这种规格哦!本来管走的好好的,被他这么一改,都面目全非了!主管都变得走成弯弯曲曲了,增加了好多90度弯头,增加了水力损失,也增加了施工难度!不知道你们有没有遇到这情况!!以后遇到这情况我是坚持自己的意见还是尊重呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huidongfeng
    huidongfeng 沙发
    可以接,规范上从来说没有规定,只是造价会高一些,消防局也不会管的这么细的、
    2006-11-18 14:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • lilining
    lilining 板凳
    谢谢二楼的指点!恩,我上面没有表达清楚!那么从DN150配水主管接出DN25配水支管,然后再接喷头,这样可以吗?
    “如客房走道喷淋头不从配水管DN100(或DN150)上直接连接而接一个平行管,喷淋头从平行管上接(既由配水支管接). ”
    我也知道很多情况是这样接,但有时候有没有特别的接法呢?
    我问个施工员,他们都说通常市场上有DN150×DN40以上的卡箍,但DN150×DN25的卡箍就要预订了!!
    2006-11-17 19:40:17

    回复 举报
    赞同0