0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 457 人订阅
阅读下一篇
如何解释这起低电压跳闸事件。一条6KV馈线,首端和末端都有电流保护(过流2秒,速断0.5秒),馈线首端和末端电流互感器都是800/5,线路采用电缆,全长不超过两公里。馈线所在的6kV母线上有低电压(60%Un)保护,9秒跳接在母线上的6kV高压电机。事件:馈线末端避雷器爆炸,末端速断动做;母上的低电压保护发出信号,并使接在本段母线上的两台高压电动机跳闸。跳闸时末端保护记录的数据如下:电流27*In,电压29%*Un。事故发生后我们对电碰式的低电压保护进行了检查,触点无粘连,低电压继电器的动作值正确,反回系数合格。时间继电器定时正确。回路联动试验动作正确。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳