发布于:2006-11-16 22:21:16
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
一条6KV馈线,首端和末端都有电流保护(过流2秒,速断0.5秒),馈线首端和末端电流互感器都是800/5,线路采用电缆,全长不超过两公里。馈线所在的6kV母线上有低电压(60%Un)保护,9秒跳接在母线上的6kV高压电机。事件:馈线末端避雷器爆炸,末端速断动做;母上的低电压保护发出信号,并使接在本段母线上的两台高压电动机跳闸。跳闸时末端保护记录的数据如下:电流27*In,电压29%*Un。事故发生后我们对电碰式的低电压保护进行了检查,触点无粘连,低电压继电器的动作值正确,反回系数合格。时间继电器定时正确。回路联动试验动作正确。
按说末端速断的定时只有0.5秒,断开故障点后,母线电压会马上恢复低电压也就发个信号。为什么低电压发生的时间会超过9秒而使低电压保护的跳闸出口动?还有,这种情况,低电压在事件发生后试验数据合格的,但保护动作似乎有些不正确,算做是保护正确动作,还是误动?静待详解,至乐
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报