今日安装3组展示柜,因为用的是旧柜子,为了节省材料,直接根据之前拆下的部分铜管在柜体内进行连接。连接完之后抽空,加氟试运行。发现最左边的第一组展示柜回汽管很快就开始挂霜。压缩机的回汽管也已经结露。一段时间也挂霜。但是右边的第2、3组回汽管都不发凉,初步推测是可能三通处的供液管焊堵,经检查这两组膨胀阀之后都已经开始结霜,膨胀阀也调过,没起作用看压缩机压力低压0.3Mpa,高压只有0.8Mpa。请各位高手老师分析原因,给出解决方法,上传一张安装图
左边结霜明显。。考虑良久打算将标红字A出主供液三通改到红字B处,不知有没有可行性
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句若是的话,应着重检查膨胀阀
回复 举报
回复 举报