最近接了一单,是美通螺杆,用的是汉钟压机型号:RC-2-M830B-W,此型号也查不了压机用油,美通的金牌上用的是HBR-B01,小弟不明白这HBR-B01是否是320的油,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xusen818
    xusen818 沙发
    QQ 1306203758 http://weixinzl.taobao.com 代理汉钟 复盛压缩机配件
    2012-06-01 11:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • superguanyintu
    兄弟的机组型号多少?LSBLG860/MZ?为什么要加油,能否了解下,这台机子跑油还是比较少的。
    私聊,加QQ:190361840.
    2012-05-31 16:25:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机组的开、停机顺序

1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。 因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守)