一、吊顶的风机盘管(下图),接出风道向房间送风,这段风道的尺寸,我请教了公司里的两个人:
风机盘管.jpg
甲:跟风机盘管的出风口尺寸一样大,不管风速
乙:按照风盘风量及风道风速4~5米计算风道尺寸

这两种方法得到的数据不一样的,不知道哪个是对的

二、再请教个天正的问题:
还是风道的问题,选择不同尺寸的风道,下方计算出的风速,是用颜色区分的,不知道各种颜色分别代表什么含义,合适还是不合适,我百度了没找到答案,如下图
天正.jpg

非常感谢!

风机盘管.jpg


天正.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 沙发
    我按第二种,风速三米以下,
    2016-05-13 21:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师56180
    风管很短的话直接按照盘管出口,做变径风管损耗和人工贵
    2016-05-11 20:51:11

    回复 举报
    赞同0