【求助】恒压供水装置,变频器多次故障速断熔断器烧毁我厂使用的一套恒压供水装置,采用AB700H 变频器 所带负载为三台315KW的水泵三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V运行不到半年就出现了多次故障两台台变频器均在不带负载通电待机状态下 进变频器NGTC3速断熔断器烧毁 奇怪的是一次三相都动作 一次一相的熔断器动作厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头更换之后 昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作
回帖成功
经验值 +10
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
终于有个说的理由象样了。只是一张图,大家居然说了那么多理由,一点依据都没有。从图看只能说装置结构设计不合理。但这个不是电容器损坏的原因(当然,看不见的设计原因就没法评说了)。
回复 举报