土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】恒压供水装置,变频器多次故障速断熔断器烧毁

【求助】恒压供水装置,变频器多次故障速断熔断器烧毁

发布于:2012-05-23 09:15:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我厂使用的一套恒压供水装置,采用AB700H 变频器 所带负载为三台315KW的水泵
三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V
运行不到半年就出现了多次故障
两台台变频器均在不带负载通电待机状态下
进变频器NGTC3速断熔断器烧毁 奇怪的是一次三相都动作 一次一相的熔断器动作
厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头
更换之后 昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作
因为涉及两个厂的供水 设备多次出故障搞得大家都心烦
大家能不能 帮分下可能的原因 是厂家设备 还是供电质量呢

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 小强哥ldsl
    小强哥ldsl 沙发
    。。。。。。
    2015-03-20 17:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • zjtyfwr
    zjtyfwr 板凳

    潮湿其实应该不会 因为第一次在一月份 确实可能出现这种情况 但是几次下去巡查的时候打开柜门都没有发现有潮湿情况
    第二次是在4月 这个就说不过去了 本身设备发热量就大 加上环境 个人认为不存在潮湿现象
    而且咨询过厂家 该类变频器只要是在待机状态变频器自带的冷却风扇是一直开的
    两次故障变频器风扇均无问题
    2012-05-31 09:26:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】合母联后,两段受柜电流不平衡?

合母联后,两段受柜电流不平衡,有人说是两段电容器补偿容量不一样,造成的,为什么呀

回帖成功

经验值 +10