土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 需要设置几套增压稳压设备

需要设置几套增压稳压设备

发布于:2006-11-16 09:56:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一商住楼,共9层.下面3层是商场,上面6层是办公楼.办公楼分东西两独立部分,对称.在东西两部分各设置一个6立方的消防水箱.需要加增压稳压设备,请问是否需要在东西两部分各加一套增压稳压设备??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyongjun060518

    只有水箱出口有止回阀就行了,作用还是有的,不过两个水箱出水肯定不一样多,问题不大,
    2006-11-20 21:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • shuidishichuan
    楼上的,另外一个水箱已经接好管道了.增压稳压设备是后加的,水箱都已经做好了
    2006-11-20 08:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《高规》阀门设置的探讨

一直以来,对高层建筑阀门设置条文的解释,都有一些疑问,图纸审查的时候,也被审查师提了,可是还是不能完全明白,现在我发个示意图让大家来看看 示意图A:是高层底层店面的消防栓给水图,大家注意到,我每个消防栓之间都设置了1个阀门,目的:因为X-1,X-2保护的范围是部分相同的(如第2个店面),当X-1检修的时候,X-2可以有1股水柱到达店面。 这是审查师的意思→▲只要保护同一个地方的2个消防栓,都要用阀门隔开

回帖成功

经验值 +10