土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《高规》阀门设置的探讨

《高规》阀门设置的探讨

发布于:2006-11-16 02:42:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一直以来,对高层建筑阀门设置条文的解释,都有一些疑问,图纸审查的时候,也被审查师提了,可是还是不能完全明白,现在我发个示意图让大家来看看
示意图A:是高层底层店面的消防栓给水图,大家注意到,我每个消防栓之间都设置了1个阀门,目的:因为X-1,X-2保护的范围是部分相同的(如第2个店面),当X-1检修的时候,X-2可以有1股水柱到达店面。
这是审查师的意思→▲只要保护同一个地方的2个消防栓,都要用阀门隔开
可是高规里好像没有提到这个概念,它只有提到了“阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根”,这个“竖管”,条文解释说很清楚,看这条“每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm”,可见X-1(DN70)不算竖管,所以图中阀门套筒是否可以取消?

示意图B:《高规》里提到“当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根”,意思是不是检修的时候可以关闭2根,那样的话就可以取消XL-2,4干管上的阀门了。
大家来探讨一下吧


1163616141862.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发

    管道竖向成环,立管和上下各有一阀门,如果检修横干管,所有的立管都可以不关闭。有问题吗?
    2006-12-23 15:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • sannanpubei
    sannanpubei 板凳
    “平面上检修时同时停用不超过5个”低规里有体现,高规则没有。我赞同阀门不应设太多,因为阀门正是故障点,表面上增设阀门提高了保证率,但实际上增加了故障点,总体上保证率下降了。

    2006-11-16 23:43:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市消防

看了这么多有关消防的资料、帖子等。我发现基本都是集中在建筑消防上。怎么没有有关城市消防专业规划方面的帖子和资料。最近我做了一点城市消防规划的工程。想和大家探讨有关城市消防规划的东西。我会陆续上传我的有关资料,也希望有关同行也能上传有关城市消防规划的相关资料。

回帖成功

经验值 +10