请教:上海项目的防排烟若干问题请教1、上海的《建筑防排烟技术规程》5.2.3 轴对称模型里的燃料面到烟层底部的高度Z(取值应大于最小清晰高度),那此时,我的一个21米高的中庭,清晰高度是3.7米,此时,我的Z值应该取多少,我随便取了2个数字,发现排烟量差的好大。Z取3.7米时,排烟量7万方。取10时,18万方。这个值应该如何选取才符合实际??2、还有排烟口下的烟气厚度,就是在验算临界排烟量时的一个参数。 问下,这个参数是不是就是简单的拿排烟空间的建筑高度减去燃料面到烟层底部的高度Z,是吗
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳开始的时候添加抗卤剂有用吗
回复 举报