请教:上海项目的防排烟若干问题请教

发布于:2012-05-22 17:15:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、上海的《建筑防排烟技术规程》5.2.3 轴对称模型里的燃料面到烟层底部的高度Z(取值应大于最小清晰高度),那此时,我的一个21米高的中庭,清晰高度是3.7米,此时,我的Z值应该取多少,我随便取了2个数字,发现排烟量差的好大。Z取3.7米时,排烟量7万方。取10时,18万方。这个值应该如何选取才符合实际??


2、还有排烟口下的烟气厚度,就是在验算临界排烟量时的一个参数。 问下,这个参数是不是就是简单的拿排烟空间的建筑高度减去燃料面到烟层底部的高度Z,是吗

3、内走道要不要套用火灾模型?有人说,不要,内走道是不是直接拿13000乘1.2作为排烟风机的风量,是吗 这个排烟风机风量是否与内走道的最大防烟分区有关,还是没有关系?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lylyly321123
    lylyly321123 沙发
    对于第3点我6#的前辈有点不同意见,因为规程4.2.3上说的走道仅指设有喷淋的客房走道及无喷淋客房和单元面积小于100平方米且设有喷淋的房间的走道,并不代表所有类型的走道,所以还是要看走道类型,最后才能知道到底应该怎么计算
    2015-05-06 14:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • star-cluster
    star-cluster 板凳
    多谢6楼的朋友。接着请教下,上海的21米高的中庭,应该采用什么火灾模型

    还有个问题,上海的内走道防烟分区,除了长边不大于60米外,内走道一个防烟分区应该不大于多少面积? 内走道确定不要使用火灾模型吗?确定是和国标一样吗?
    2012-05-31 00:41:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多