有一中央空调系统,冷冻水系统采用水泵入口定压,膨胀水箱高于系统最高点60余米(因环境条件制约),请问对冷冻水循环泵运行有无影响?多谢各位大侠指点!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wlq258702
    wlq258702 沙发
    各位同行:采用补给水泵(变频)定压,就没有必要用膨胀水箱了呀.我估计,你的这个设计是大约24层的高层,需要在下部群房的商服做空调系统.对不对?老弟.建议你采用水处理系统--补给水箱--变频补给水泵的定压方式为好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-11-18 10:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • cake_01@co163
    cake_01@co163 板凳

    选择水泵的扬程,不需要看膨胀水箱安装高度.只是考虑水泵承压的时候要看看膨胀水箱安装高度.
    2006-11-17 20:48:17