阅读下一篇
【请教】关于各类设备房的照明插座动力供电问题本人是新手,看了很多图纸,关于各类设备房,比如变配电室、柴机房等的照明插座供电的问题一直很疑惑,大家做法比较杂乱。遂请教以下大家。1、按照规范照明、动力应该分开。所以我一般是将变配电室和柴机房的风机直接接在房间内预留的双电源动力箱上。将房间内的照明、插座引至ALE箱。也有设计院是在变配电室和柴机房直接设置两个箱子,一个动力一个照明。现在我疑惑的是插座到底能不能接在房间内的动力箱上?因为我看到一个很厉害的师兄的图,是把插座接在所配电盘上的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
gyr125
沙发
楼主,图不清晰,没有双重命名,整张图纸看起来很乱, 建议先把图纸好好的处理下,图纸PT柜没有看到, 按你上面图纸上的样式,你的高压配电系统有4段10KV母线。 而从图纸上看,只有4台变压器,这好像很不对劲,要不然就是设计有问题, 正常来说双电源供电,10KV两段母线就可以啦。
2012-05-23 20:20:23
赞同0
-
lingxuct
板凳
字不太容易看清楚,好象标示并不那么规范,高压应该是双重命名,图上只有文字(位号),没有数字。
2012-05-23 17:43:23
赞同0
加载更多回复 举报
楼主是不是要编制《典型操作票》?
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-23 17:45 编辑 ]
回复 举报