土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】关于各类设备房的照明插座动力供电问题

【请教】关于各类设备房的照明插座动力供电问题

发布于:2012-05-23 12:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人是新手,看了很多图纸,关于各类设备房,比如变配电室、柴机房等的照明插座供电的问题一直很疑惑,大家做法比较杂乱。
遂请教以下大家。
1、按照规范照明、动力应该分开。
所以我一般是将变配电室和柴机房的风机直接接在房间内预留的双电源动力箱上。将房间内的照明、插座引至ALE箱。
也有设计院是在变配电室和柴机房直接设置两个箱子,一个动力一个照明。
现在我疑惑的是插座到底能不能接在房间内的动力箱上?因为我看到一个很厉害的师兄的图,是把插座接在所配电盘上的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • geheime
    geheime 沙发

    除了JGJ16-2008,是没有规范要求照明和动力应该分开。所以工业建筑随便你画,只要平时用电和消防分开就行了。
    再说说民用建筑,其实你怎么画,就看你怎么解释规范,当然首先要满足所有规范的前提下来解释。
    规范是死的,人是活动的。像你师兄的那种做法其实是达到一种高境界的做法。比如一个排烟机房,设了一个双电源箱对吧。那我这个机房所有照明和插座都可以从这里引。为什么,因为规范要求消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。如果你把应急照明和检修插座看成消防设备,那这是最合适的做法。至于从外面引,那也随便你了,因为这时候你没有把他们看成消防设备。
    在民用建筑里面,插座更多的认为是照明。在工业建筑里,插座更多的是看成动力。
    2012-05-25 12:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • chaoxy118
    chaoxy118 板凳
    同意楼上,像设备房的插座,有的人认为应该属照明,有的人认为属动力。
    2012-05-23 15:50:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV线路接地电容电流计算?

10kV线路接地电容应配多大呢?电流如何计算?

回帖成功

经验值 +10