土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 各地消防部门对消火栓按钮直接启泵线的设置要求

各地消防部门对消火栓按钮直接启泵线的设置要求

发布于:2006-11-15 17:51:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有的要求必须设直接启泵线,有的地区可以不设,不知您所在的城市的要求是什么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 1103b
    1103b 沙发
    常高压系统可不设启泵线,
    但我们实际工程上,一般都是临时高压系统,都需直接启动消防泵
    2006-11-16 23:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    LS的同志,上海地区现在一般采用的都是稳高压系统,泵控制箱直接检测管网的压力,当压力不够的时候自动开启稳压泵,当消火栓使用时,压力继续下降,则自动启动消防泵并关闭稳压泵,所以在消火栓箱里面是没有启泵按钮的,但是,在消防控制室里是一定要有能直接启泵的按钮的(消防报警系统的多线控制线控制的消防泵按钮也算)
    2006-11-16 21:31:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如此消防审图

某省会消防部门审图:应急照明不应采用双电源供电,应采用单回路加蓄电池。开始还没明白是怎么回事,打了电话去咨询了下,明白了是怎么回事:双电源切换照明就采用强电供电了,火灾时消防队员去灭火会触到电。所以应采用自带蓄电池供电,火灾时切断强电源,用蓄电池直接给照明供电,安全!!消防队员触到也没事。补充说明:是一个近3万方的商业城。施工图审图中心倒没意见。对于这条意见,不知该怎么回复了。还省会城市的消防部门呢,大家说怎么回吧。

回帖成功

经验值 +10