土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如此消防审图

如此消防审图

发布于:2006-11-15 17:17:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
某省会消防部门审图:应急照明不应采用双电源供电,应采用单回路加蓄电池。
开始还没明白是怎么回事,打了电话去咨询了下,明白了是怎么回事:双电源切换照明就采用强电供电了,火灾时消防队员去灭火会触到电。所以应采用自带蓄电池供电,火灾时切断强电源,用蓄电池直接给照明供电,安全!!消防队员触到也没事。
补充说明:是一个近3万方的商业城。施工图审图中心倒没意见。
对于这条意见,不知该怎么回复了。还省会城市的消防部门呢,大家说怎么回吧。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fuzhoumeiqi
    fuzhoumeiqi 沙发
    真实神奇啊,消防部门就是牛啊
    2006-11-19 10:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • binghuo
    binghuo 板凳
    谁让他是大哥,只能改图了。
    取消双电源,加上蓄电池。但我绝对不自动切断,让他们火灾是人工切断吧
    2006-11-17 14:19:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的建筑需要不需要加装电涌保护器?

随着2008年离近,北京设计院的项目越来越少,现在连厕所都必须接了。比如说一个100平米的独立厕所(算是比较豪华了),或者一个门卫室,电源进户箱里面还需要装雷电电涌保护器吗。有没有相关规范,说必须要加或者说可以不加的,我没找到呢。

回帖成功

经验值 +10