阅读下一篇
这个加压送风的全压计算对不对?请大家近来讨论谢谢!我最近在做的一个高层的民用住宅建筑,18层、高度大概是49.5米、电梯前室需要加压送风,风井的尺寸是2000X600MM,混凝土风道,风量我按流速法计算是26060M3/H,每一层电梯前室有加压送风风量=26060/18=1470M3/H,我选择了630X250的送风口,计算得实际流速是3.3M/S。 全压计算: 知道了风量,风井的流速不大于15M/S,我取12M/S,可以估算出PM=1。5Pa/M,那么沿程阻力损失是Py=Pm*L(1+K)=1.5*49.5*(1+2)=222.75Pa .
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报