土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器反接后组别的变化

变压器反接后组别的变化

发布于:2006-11-15 14:28:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台Y-D-11的变压器(11000/3300),现在把主边和副边对调作为升压变压器使用(3300/11000),请教改变后的接线组别是几点?谢谢!
  • jian_72
    jian_72 沙发
    如果对应相序不变,还是11点。。就是说,原来的ABC,现在还是ABC

    如果相序有变化时则要看是什么情况。。原来ABC,现在CBA,则为1点
    2006-11-16 07:45:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相隔离变压器能全部给单相负荷供电不?

因为负荷太大所以选用三相的。要是用单相的多个并起运行的话,成本可能太高了,而且不知道并行运行有什么特点?望大家赐教。

回帖成功