土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 斑竹急救!!地下停车场排烟风管设置!

斑竹急救!!地下停车场排烟风管设置!

发布于:2006-11-15 11:32:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
急救!!!现在小弟拿到一个地下停车场的改造工程,是86年的 还手绘制的那种,排烟管是两层设置 一个标高据地面大概1m左右,一个在2.7左右,两个是重叠设置的,我翻了现行规范,没有说到停车场要这样设置风管呀,也是说贴顶设置的呀,请问大家怎么回事呀??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhbox
    hhbox 沙发
    这是按汽车库设计规范中要求的,上排1/3,下排2/3;排烟时都用上排的风口!
    2006-11-15 15:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    是否为通风排烟合用?可能是下(或者上、下均)为排风用,上为排烟用,火灾切换
    2006-11-15 13:06:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 600 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位当人防工程放在高层建筑地下室时怎么做?

人防工程有设计防火规范,高层建筑也有设计防火规范,那么遵循哪一个规范呢?我这里说的人防工程平时没有作汽车库,而是作商场等其他用途。?因为高规中两个防烟分区设置一个排烟系统,需要最大防烟分区面积乘以120m3/h的排烟量,而人民防空设计防火规范中,两个防烟分区设置一个排烟系统,只需要两个防烟分区面积之和乘以60m3/h的排烟量。遵循哪一个?希望版主,各位解答?或者直接把出处告诉我,多谢!