土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问各位当人防工程放在高层建筑地下室时怎么做?

请问各位当人防工程放在高层建筑地下室时怎么做?

发布于:2006-11-15 09:32:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防工程有设计防火规范,高层建筑也有设计防火规范,那么遵循哪一个规范呢?
我这里说的人防工程平时没有作汽车库,而是作商场等其他用途。?
因为高规中两个防烟分区设置一个排烟系统,需要最大防烟分区面积乘以120m3/h的排烟量,
而人民防空设计防火规范中,两个防烟分区设置一个排烟系统,只需要两个防烟分区面积之和乘以60m3/h的排烟量。
遵循哪一个?希望版主,各位解答?或者直接把出处告诉我,多谢!
  • toplhc
    toplhc 沙发
    不论按哪一条执行,目的是任一防烟分区每平米排烟量不小于60m3/h

    个人觉得从规范的适用范围来看,应该按人防防火规范执行;但是如果按高规执行,风量会不小于人防防火规范的规定,这样就会肯定OK
    2006-11-15 13:21:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

希望各位能给一个彻底的解决方法?关于正压送风!

我很困惑对于正压送风(包括前室加压送风,楼梯间加压送风)的全压的计算,我一直很模糊?希望大家能给一个实际的例子来结合说明一下,最好能有一个计算书那能最简单明了的表达方式,我觉得!希望大家能帮我帮助我们这些新手解决这个问题?谢谢!

回帖成功

经验值 +10