短时工作(1S)导体截面如何确定?现在有几条这样的回路,设备均为单相短时工作(不会长时间工作),20分钟工作一次。工作时电流及时间为:设备1.电流1.5KA 通电时间1S设备2.电流8600A 通电时间1S设备3.电流6000A 通电时间1S设备4.电流4000A 通电时间1S设备5.电流2500A 通电时间1S设备6.电流3000A 通电时间1Min从主母线到这些设备的连接母线不知该怎么计算。看到标准中有短时耐受电流公式S≥(I/a)(t/△θ)1/2,是否只用此公式计算就可以?公式中温升该如何选定?最好选用铜排或电缆来做,如果没有描述清楚问题请追问啊,谢谢了各位高手,愁了几天了