关于负荷计算中的再热问题,本人有几处不明白的地方,如果采用露点送风,再热量大小怎么控制?考虑室内发热量
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句GB50333-2002 第7.2.5条 洁净手术部所有洁净室,应采用双侧下回风,在双侧距离不超过3m时,可在其中一侧下不回风,但不应采用四角或四侧回风
回复 举报
我也是听所谓专家说的,说这种回风方式气流组织很不好。
可是上学的时候老师讲过,以等温自由紊流射流为例,气流从风口射出后,当射出的距离为风口当量直径的11倍时,风速才衰减到出口风速的一半;而回风口的情况是,距离回风口的距离为风口当量直径的0.22倍时气流速度才能达到回风口风速的一半;说明在空调房间中气流流型主要取决于送风射流。
因此不清楚专家的说法是不是正确。
回复 举报