土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 地下防火分区划分用建规高规还是汽车库修车库规范?

地下防火分区划分用建规高规还是汽车库修车库规范?

发布于:2006-11-13 21:51:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建规和高规对于地下建筑防火分区的划分都是: 地下、半地下建筑每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
但汽车库、修车库防火设计规范则规定:地下汽车库每个防火分区为2000m2。汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可增加一倍。这样说的话,可以最大达到4000m2。

请问以哪一个规范为准?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • moyanwo
    moyanwo 沙发
    :L :L :L :L :L
    2008-07-31 23:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • njzwb
    njzwb 板凳
    我们这车库的强制规范是50辆以下,其他的没得说
    2008-07-15 11:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑必须设裙房吗?

高规4.1.7 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。请问:1、规定中针对的是裙房的长还是宽?2、“至少有一个长边或周边长度的1/4且小于一个长边长度”是不是就是指在“大于一个长边或周边长度的1/4,小于一个长边长度”的范围内?3、对于“不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房”的规定,如何理解呢?高层建筑必须设裙房吗?如果一个工程由底部为四层楼(不超过24米)和上部为20层楼组成的建筑,那么底部的四层楼算不算这幢建筑的裙房呢?如果不算,在高层建筑必须设裙房的规定下,是不是要在四层楼边另设裙房呢?如果算,那么这个裙房的高度和进深肯定超过5.00m和4.00m了,这不是违反规定了吗?

回帖成功

经验值 +10