土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:TN-C-S系统中电井中的PE干线是什么意思?

请教:TN-C-S系统中电井中的PE干线是什么意思?

发布于:2012-05-21 11:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本项目其中一个自相为22层住宅,采用TN-C-S系统,使用总箱代替原来常用的预分支电缆。在总箱处PE线分开,做重复接地。
于是我就有个问题想不通,为什么要在干线系统图上画一根PE干线,这根PE干线是连接了所有的表箱(不是总箱)的。
未命名.jpg
既然PE线在总箱处就已经分开了,那么进到表箱的肯定是PE+N线,为什么还要用一根PE干线将所有的表箱连起来?如果说这根PE干线是所有总箱共同做的重复接地线,那么为什么不连总箱?

刚才去请教了我们的专业负责人,他说这根PE干线是为了表达总等电位连接。总等电位连接应该是不管你是TN-S还是TN-C-S,都应该有的,那么为什么平时做TN-S的时候没有画这根PE干线,而偏偏做TN-C-S的时候才画?

还请大师们赐教了!感谢。

未命名.jpg

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • ralphdeng
    ralphdeng 沙发
    好吧,这里才人辈出啊
    2012-07-13 11:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • lwq0624
    lwq0624 板凳
    本人思维差了点~~但是看了几遍!还是了解了!
    2012-05-28 15:38:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】这样设置应急插座是否可行?有无违反规范?

30层的住宅高层,1-15层和16-30层用两路BV-6(每路三根线)的电线链式配电,每层设一个接线盒,然后接到每户一个的应急插座上,BV-6最大载流量为29A,可带6KW的负载,对应1-15层每户为400W,限制每户最多只能接300W的负载,比如风扇,台灯,冰箱选其一。电源由应急柴油发电机组供应。这种方案是否可行啊?还有插座是否要装保险管?谢谢各位了!

回帖成功

经验值 +10