土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个喷头间距的问题

请教一个喷头间距的问题

发布于:2004-05-15 20:11:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中危一级,正方形布置间距为3.6m,根据条文说明知道是80÷6=13.33,13.33开根号得到3.65,取喷头最大间距为3.6m。
但中危二级,如果也根据以上计算过程:80÷8=10,10开根号得到3.16,为什么规范中是说3.4m呢?望高手(特别是1969yfj)指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 1969yfj
    1969yfj 沙发
    短边距离=(2*a平方-b平方)之后再开平方,其中a为正方形布置间距,b为长方形布置的一个距离.至于中危二级的距离与计算不符,应是考虑了作用面积内的平均喷水强度不低于85%的因素
    2004-05-16 09:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • nie1996
    nie1996 板凳
    那我就直接一点问吧,如果中危二级采取长方形布置,长边为3.6m时,短边最长取多少m?
    2004-05-15 20:34:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。