一个小厂区,几个三层的厂房,设置了消火栓,如果按照规范没有常高压给水系统的,是不是就一定要设置消防水箱?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
heizao
沙发
规范上有规定的不同的系统报警阀控制的喷头数量是不一样的,比如:一个湿式报警阀控制的喷头总数不宜超过800个,一个预作用报警阀控制的喷头总数不宜超过500个......
2004-05-15 20:50:15
赞同0
-
lxl00231
板凳
楼上的说是一个干管最大允许的最大的喷头的数量把
2004-05-15 15:51:15
赞同0
加载更多回复 举报
支管的最大的数量是8个
回复 举报