一个小厂区,几个三层的厂房,设置了消火栓,如果按照规范没有常高压给水系统的,是不是就一定要设置消防水箱?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liang.369
    liang.369 沙发
    楼上这位仁兄说得极对!市政管网压力不能满足最不利点消火栓充实水柱要求时,高位水箱内十分钟消防水量肯定要设。一般情况下,水箱高度都不能满足要求,所以通常情况下还要设增压设施。所以最好先问清楚市政外网情况。
    2004-05-15 23:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • neardespring
    neardespring 板凳
    如果该厂区对水量水压的要求超过市政管网的供给能力,估计还要设置水池,必要时可能还要增压设备。
    2004-05-15 22:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防给水管道壁厚的问题

请教各位专家:在一消火栓系统施工项目中,我单位进了一批天津某知名品牌DN100的镀锌钢管,检验报告各项指标均符合标准,外径113.8mm,壁厚3.75~3.85mm,现甲方某一中层领导以壁厚不足4.0mm为由,要我方将管材退场,我方虽拿出GB/T 3091-2001《低压流体输送用镀锌焊接钢管》标准理论,却遭拒绝。特请教各位前辈,我方该如何正确处理?另:现行的国家标准中有对消防给水管道用材必须壁厚达4.0mm的相关规定吗?