关于消防给水管道壁厚的问题

发布于:2004-05-15 11:21:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位专家:在一消火栓系统施工项目中,我单位进了一批天津某知名品牌DN100的镀锌钢管,检验报告各项指标均符合标准,外径113.8mm,壁厚3.75~3.85mm,现甲方某一中层领导以壁厚不足4.0mm为由,要我方将管材退场,我方虽拿出GB/T 3091-2001《低压流体输送用镀锌焊接钢管》标准理论,却遭拒绝。特请教各位前辈,我方该如何正确处理?另:现行的国家标准中有对消防给水管道用材必须壁厚达4.0mm的相关规定吗?
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发
    关键看你的水压是多大.如果很高,看管道的工作压力是否满足.另可以提供厂家管道的相关技术参数,更有说服力.
    2006-06-16 08:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • kelvin-lee
    kelvin-lee 板凳
    事情不一定就是单单从技术的角度考虑的.
    其实消防行业也是挺复杂的
    有的本来就是dn100的管子,为了让某施工单位中标,设计必须改150.当然业主不怕造价,就是150好.
    有的本来就是xx厚度就没问题,厚了更好.只不过造价高.但是为了某些复杂的利益或原因,当然是YY厚度好
    有的项目按规范本来就不用配备消防车,可是某些专家就是要配备消防车.一打听,某省某消防车厂家是某省的消防XX指定产品商.......
    有的项目本来就不用标书备品备件里面一栏写备用泡沫液储备(甚至1:1储备),本来规范就不用这样,本来泡沫液能放10年,可是某专家就楞坚持储备(几乎1:1).一打听,某省某泡沫液厂家是某省的消防XX指定产品商.......

    你以后会遇到很多
    2006-06-15 20:18:15