土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教大金4MX100DMV2C的超配问题

请教大金4MX100DMV2C的超配问题

发布于:2006-11-13 14:45:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以前没做过大金的,最近碰到了个工程,
配置如下:主机4MX100DMV2C(10KW),
接内机FDXD35DV2C、FDXD50DV2C、CBX71DMV2C各一台,
内机容量合计15.6KW,超配56%,该产品说明书是允许的,
假使实际运行时,内机容量绝对不超过10KW,
假使实际运行时,内机容量绝对不超过10KW,
是否可行,效果不知道怎样!?请知道的指点一二

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • nbdxjg
    nbdxjg 沙发
    采用LMXS5/6DMV2C外机,制冷功率1200W.
    2007-04-09 22:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • summer_wl
    summer_wl 板凳
    业主说使用时不会超过外机的容量,但是不能保证他一定不会3台内机同时开。
    天太热的时候,业主肯定会把空调都开开的。3台内机一开,说不准就把外机烧了。
    你去维修的时候,业主只说坏了,肯定不会说我把3台内机都开着,没两天就坏了。
    这样配,以后自己会很烦的,而且业主用起来也不会爽,还背地里说设计不好,空调质量不好。就不说自己当初为了省钱。
    2007-04-09 10:54:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵轴功率

在《实用供热空调设计手册》中,有一个关于水泵轴功率的计算式:N=ρ*G*H/(102*η),请问下,式子中的数字102是什么意思?其中N是轴功率Kw;G是流量m3/s;H是扬程m。