冷却塔进水管上为什么加电动阀?
冷却塔进水管上为什么加电动阀?
我最近看了个图纸,为什么冷却塔进水管上加电动阀?
发布于
2012-05-20 10:22:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wxqxsm
牛广人 发表于 2012-6-15 17:25 方形的也要加。如果冷却塔和水泵是一对一设置的,没有设电动阀,水泵只开一台,冷却塔也只开一台,那肯定 …如果冷却塔和水泵不是一对一设置的 是不是掉了个不
2015-06-26 09:10:26
来自 PC
评论
举报
牛广人
方形的也要加。如果冷却塔和水泵是一对一设置的,没有设电动阀,水泵只开一台,冷却塔也只开一台,那肯定会有一大部份水没有通过正常运转的冷却塔,水温则降不下来。当然,你也可以开一台水泵而运转所有的冷却塔,这肯定不是好事。