附件中,保护CT的选型是否有误?如仅仅以准确限值系数来校验:以50/5,10P15为例。当630kVA变压器高压侧短路电流达到15X50=750A时,该保护CT便不能满足要求。一般的,变压器速断保护要避开低压侧出口短路电流:估算低压侧出口电流:630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA,折算到高压侧:908A;换言之,高压侧采用速断保护,其整定值需大于908A。750<908,因此楼主认为该CT选型有误;