关于市电与发电转换问题

发布于:2012-05-18 18:48:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟求教各位前辈同行,在设备终端配电箱已经有设计双电源转换开关的情况下,发电机是否还要1个ATS柜啊?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 米克
    米克 沙发
    2012-05-29 07:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • song237358304
    song237358304 板凳
    发电机有单独的母线配电,需要应急电源的负荷,采用末端切换装置。
    2012-05-29 00:20:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教10kV中置柜保护CT的选型问题

附件中,保护CT的选型是否有误?如仅仅以准确限值系数来校验:以50/5,10P15为例。当630kVA变压器高压侧短路电流达到15X50=750A时,该保护CT便不能满足要求。一般的,变压器速断保护要避开低压侧出口短路电流:估算低压侧出口电流:630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA,折算到高压侧:908A;换言之,高压侧采用速断保护,其整定值需大于908A。750<908,因此楼主认为该CT选型有误;