阅读下一篇
请教:雨水干管埋深约3米,那么沿干管布置的雨水口埋深多少合适?存疑如下:雨水干管埋深约3米,间隔40米左右设置检查井及雨水口。1.按照图集一般雨水口深度约1米,雨水口连接管坡度为0.01.如此连接到干管埋深约3米的雨水检查井上时,必定连接到检查井人孔上。这个做法合适吗?验收时质监站认可吗?2.如果超图集要求将雨水口做的更深些(雨水口深度约2米),一方面存在没有配套的雨水口图集的问题,另外还有即使按照雨水口深度约2米来做之后,也存在后期管理不易的问题。以上问题,常规做法那个更合适。请不吝赐教!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句2.给水排水管径的确定是依据设计用水量及设计排水量.
3.设计用水量及设计排水量的计算:
(1)设计用水量=最大日用水量(平均日用水量X日变化系数)X时变化系数
(2)设计排水量=平均日用水量(最大日用水量/日变化系数)X排放系数X总变化系数
4.上述设计依据:
《城市给水工程规划规范》GB 50282-98
《室外给水设计规范》 GB 50013-2006
《城市排水工程规划规范》GB50138—2000
《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006
回复 举报
回复 举报