土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:雨水干管埋深约3米,那么沿干管布置的雨水口埋深多少合适?

请教:雨水干管埋深约3米,那么沿干管布置的雨水口埋深多少合适?

发布于:2012-05-18 16:10:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
存疑如下:雨水干管埋深约3米,间隔40米左右设置检查井及雨水口。
1.按照图集一般雨水口深度约1米,雨水口连接管坡度为0.01.如此连接到干管埋深约3米的雨水检查井上时,必定连接到检查井人孔上。这个做法合适吗?验收时质监站认可吗?
2.如果超图集要求将雨水口做的更深些(雨水口深度约2米),一方面存在没有配套的雨水口图集的问题,另外还有即使按照雨水口深度约2米来做之后,也存在后期管理不易的问题。
以上问题,常规做法那个更合适。请不吝赐教!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小笨熊
    小小笨熊 沙发
    楼主,最后还是按照常规雨水口深度1m左右埋设雨水口的吗?
    2017-04-28 12:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • lundunzhang
    lundunzhang 板凳
    雨水口肯定是按照1m来设计的,雨水连接管坡度不小于百分之一。至于检查井,我们设计的时候,就用普通的检查井。