【请教】天然气锅炉房需要哪些保护措施?项目在北京地区,冬天需要天然气锅炉房来供暖,想请教一下大家该锅炉房中需要注意的哪些问题?目前我想到的:1.计量室和锅炉房灯具、插座均为防爆型。2.在锅炉房和计量室阀门处加防爆型气体探测器,由于天然气比空气密度小,探测器加在墙上距屋顶0.3m处;在计量室总进线阀门处,加湿式报警阀,达到规范上要求的浓度时,关闭阀门。3.锅炉房仪表处照度需达到200lx,计量室为500lx(强条)。问题:1.本锅炉房内,有通向本锅炉房的值班室、厕所、循环泵房,他们与锅炉房只是一门之隔,这些房间内还需要防爆灯具、防爆插座吗?设备控制箱需要加防爆吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
jasior
沙发
理论上应该连,但我觉得不应直接连到接闪器上;我们行业的规范居然要求保护范围是提升机上空2米,还要离提升机3米远的地方设避雷针,塔架平台才3米宽,要求搞这么高,也不知道依据是什么
2013-07-23 11:52:23
赞同0
-
wwwangwei01
板凳
GB50650-2011 石油化工装置防雷设计规范
2012-11-21 14:54:21
赞同0
加载更多回复 举报
4.2.3 防直击雷的接闪器,宜利用生产设各的金属实体,但应符合下列规定:
1 用作接闪器的生产设备应为整体封闭、焊接结构的金属静设各;转动设各不应用作接闪器;
2 用作接闪器的生产设备应有金属外壳,其易受直击雷的顶部和外侧上部应有足够的厚度。钢制设备的壁厚应大于或等于4mm,其他金属设备的壁厚应符合本规范表6.1.5中的厚度莎值。
4.2.4 易受直击雷击且在附近高大生产设备、框架和大型管架
(已用作接闪器)等的防雷保护范围之外的下列设备,应另行设置
接闪器:
1 转动设备;
2 不能作为接闪器的金属静设各;
3 非金属外壳的静设备。
追问一句:如果屋顶电机已有接闪器保护了,其外壳可以与接闪器相连接吗?