土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】天然气锅炉房需要哪些保护措施?

【请教】天然气锅炉房需要哪些保护措施?

发布于:2012-05-17 16:37:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
项目在北京地区,冬天需要天然气锅炉房来供暖,想请教一下大家该锅炉房中需要注意的哪些问题?
目前我想到的:
1.计量室和锅炉房灯具、插座均为防爆型。
2.在锅炉房和计量室阀门处加防爆型气体探测器,由于天然气比空气密度小,探测器加在墙上距屋顶0.3m处;在计量室总进线阀门处,加湿式报警阀,达到规范上要求的浓度时,关闭阀门。
3.锅炉房仪表处照度需达到200lx,计量室为500lx(强条)。
问题:
1.本锅炉房内,有通向本锅炉房的值班室、厕所、循环泵房,他们与锅炉房只是一门之隔,这些房间内还需要防爆灯具、防爆插座吗?设备控制箱需要加防爆吗?
2.现在可燃气体探测器对探测距离没有明确表述,因为他探测是密度,是不是我只在阀门处装探测器就行了,不用再装其他探测器了?可燃气体探测器规范上要求,在探测气体比空气轻时,安装在距屋顶0.3米处,我只能在墙上安装时可以满足这个要求,在屋顶上怎么实现?!或者说,还有必要在屋顶上均匀布置吗?
请大家赐教

[ 本帖最后由 calmsea2007 于 2012-5-20 12:36 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • doublek
    doublek 沙发
    学习了 ,谢谢
    2013-12-13 11:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • hanfengsany
    hanfengsany 板凳
    我刚做了一个锅炉房,大概配置说一下:
    如上所说:1.锅炉房和计量间采用防爆型电气、感温和气体探测器。
    2.其他地方均采用普通的如值班室、化水间等。
    3.计量间和锅炉房设置应急照明。
    4.计量间属于甲类厂房,按规范应装设安全出口指示灯。
    5.锅炉放散管和烟囱接地要交代。
    以上是我个人的观点,不足之处请多原谅
    2013-03-19 20:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【规范打架,郁闷】1.8米高的插座是否应采用安全插座?

这个问题本来是一个简单问题,但当规范规定不一致时,往往使人不知所措。例如电气规范《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93第8.0.7条规定“住宅内插座,若安装高度距地1.8m及以上时,可采用一般型插座;低于1.8m时,应采用安全型插座。”电气规范《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条规定住宅“电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座。”(注意:JGJ16-2008晚于下面GB50368-2005)无疑,这是电气专业最重要的规范,根据这些规范,1.8米高的住宅插座可以采用普通插座。可偏偏一些建筑规范,与此规定不一致,例如《住宅建筑规范》GB 50368—2005第8.5.5条规定:“住宅...安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。”而且本规范均为强条,按此标准,两个电气规范均违反了强条。最新的电气规范,例如刚开始实行的行业标准《住宅建筑电气设计规范》第8. 1. 3条既规定“住宅建筑常用设备电气装置的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16 的有关规定。”第8.5.5条又规定“住宅建筑所有电源插座底边距地1. 8m 及以下时,应选用带安全门的产品。”制定规范的依据是什么?看不看其他规范,特别是本专业规范?你这个变了其他规范是否失效?因为你并未说明其他规范或标准同时废止,而是各说各话,让人怎么掌握?因为住宅建筑规范是强条,必须强制执行,但这种不同专业规范打架的情况,还是让人感到很郁闷。