土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机启动后升不起电压的原因和处理

发电机启动后升不起电压的原因和处理

发布于:2006-11-10 20:05:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
原因有:1.残压起励的发电机剩磁不足
2.外加起励电源容量不足或起励磁场与剩磁方向相反
3.可控硅触发回路或可控硅故障
4.高压或低压熔断器故障
原因大概就是上面的几种,引起上面所说的原因是什么?有什么现象?怎样处理?希望各位专家解答,小弟感谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • long98194
    long98194 沙发
    1.残压起励的发电机剩磁不足?
    答:现象,起励时,机端电压表指针会摆动的。处理:充磁(用直流电瓶对转子绕组充磁)
    2.起励磁场与剩磁方向相反?
    答:现象,电压表反偏或没有动静。处理:对调两根励磁线接线位置。
    3.可控硅触发回路或可控硅故障?
    答:首先来进行开环实验观察脉冲指示灯是否亮,工作电源是否正常,然后只投入A相脉冲,记住励磁电压表的读数,将A相脉冲退出,投入B相脉冲记住励磁电压表的读数,这样依次试完三相。看励磁电压表读数是否一样(允许有几伏的偏差)。如果一样说明可控没问题,那就是续流管反相击穿了,更换就可以啦。如果读数相差很大,说明同步变的相序不对,处理,校好相序再投入。至于里面的集成电路的问题只能更换了。
    4.高压或低压熔断器故障?
    答:好办啊,更换就可以了。
    补充一下:
    5.起励保护整定太低的话也起不了励磁的哦。
    6.转子下地或绝缘太低也可能起不了的。
    7.电路接触不良也起不了。
    还有问题吗?
    2006-11-21 14:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • long98194
    long98194 板凳
    1.残压起励的发电机剩磁不足?
    答:起励时,机端电压表指针回摆动的。处理:充磁(用直流电瓶对转子绕组充磁)
    2.外加起励电源容量不足或起励磁场与剩磁方向相反?
    2006-11-21 14:04:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教10kV,800kW电机的启动控制方式???[

有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?

回帖成功

经验值 +10