土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一题?用20℃的水将3吨0.3MPa

请教一题?用20℃的水将3吨0.3MPa

发布于:2006-11-10 18:58:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
用20℃的水将3吨0.3MPa的饱和蒸汽降至70℃,需用多少20℃的水?(0.3MPa蒸汽的饱和温度为133℃,水和蒸汽的焓值我不知了,家里没有工具书)

最好有详细的工式,本人热工学的是最不好!请各位不要见笑。
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 沙发
    你这种降温是采用的间接换热降温还是直接混合降温,不同的方式算出来的不同
    2006-11-10 19:33:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外墙保温厚度怎么算?

根据节能措施上给出的传热系数是一个综合平均传热系数,如果按照墙体反算的话,梁、柱部分确实不能满足要求,如果按梁柱算,对于墙体部分又太厚了,如果按所有的梁柱和外墙的综合起来反算出来一个厚度,每个房间的传热系数又不一样,我们这里建筑比较标新立异,就是不按节能措施上的做法走,让我算来算去,真是无奈,规范上还写着要咱们专业配合,真是没办法,不知道大家在实际中怎么解决这个难题,现在大多的负荷计算软件只接受一个固定的传热系数,不支持综合传热系数的计算,而且一开始就让结构的把柱子大小和梁确定出来,好像太难为他们了