发布于:2006-11-10 16:01:10
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
根据节能措施上给出的传热系数是一个综合平均传热系数,如果按照墙体反算的话,梁、柱部分确实不能满足要求,如果按梁柱算,对于墙体部分又太厚了,如果按所有的梁柱和外墙的综合起来反算出来一个厚度,每个房间的传热系数又不一样,我们这里建筑比较标新立异,就是不按节能措施上的做法走,让我算来算去,真是无奈,规范上还写着要咱们专业配合,真是没办法,不知道大家在实际中怎么解决这个难题,现在大多的负荷计算软件只接受一个固定的传热系数,不支持综合传热系数的计算,而且一开始就让结构的把柱子大小和梁确定出来,好像太难为他们了
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhengshg1979
沙发
谢谢楼上的,我其实最纳闷的是怎么样把墙体保温和梁柱保温的厚度统一起来,翻了翻建筑图集也确实是统一的保温厚度
2006-11-13 11:27:13
赞同0
-
wwwrny
板凳
如果有这样的梁、柱,围护结构一般都是填充墙,大部分是空心砖,其综合传热系数为0.8w/m2.℃左右(以前本人做过计算),柱子外面是包一层砖的。现在一般好象是在所有外墙(包括柱、梁)贴保温材料,采用》40mm的聚苯乙烯泡沫塑料板,其综合传热系数为0.7`1w/m2.℃之间。如果保温到60`70,其综合传热系数为0.5w/m2.℃,你按0.7估算就可以了。其实很小的,窗的耗热是大户。
2006-11-13 09:13:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报