土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 换热站的配电问题

换热站的配电问题

发布于:2006-11-10 15:23:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
要求从一个配电室内给一个换热站提供一个总电源,
换热站的主要用电设备有:55KW电机2台,4KW电机2台
和照明电源。我在配电室内设计了一个320A的断路器作为出线开关,另外配的出线电缆是2根3x70+2x35的电缆,不知这样配置是否合适?谢谢各位!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    很可能在天气冷的时候要满符合运行的
    2006-11-14 11:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • hys_nc
    hys_nc 板凳
    电动机的运行工况是什么?
    2006-11-10 19:31:10

    回复 举报