土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有些不装消火栓启泵按钮装稳压泵按钮什么原理

有些不装消火栓启泵按钮装稳压泵按钮什么原理

发布于:2012-05-17 12:14:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有些消火栓内不装消防泵启泵按钮而是安装稳压泵按钮什么原理,怎么会这样设计?有什么用

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lee442523628
    lee442523628 沙发
    好像没有这个必要,只要因为消防水箱本身就是在最高处,稳压泵的开启是自动的
    2012-05-30 11:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • cmsgdarch
    cmsgdarch 板凳
    我问过电气工种,稳压泵无需远距离按钮。
    2012-05-28 17:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房与办公贴邻的消防用水量?

有一座丁类厂房,厂房部分与办公部分贴邻建造,厂房部分与办公部分为两个防火分区,厂房的体积14000立方米,办公的体积9000立方米。想请问一下,现在做室内消火栓系统,我的室内消火栓用水量是10L/s,还是15L/s呢?

回帖成功

经验值 +10