各位高人,我是一个新手,刚进设计院没多久,遇到一个项目有点大,希望哪位高手能够指点一二。该项目是一个酒店项目,裙楼一至三层,为两部分:第一部分为裙楼一至三层的商业及塔楼四至二十二层办公区,高84米;第二部分为裙楼一至三层的五星级酒店公区及塔楼四至二十四层的酒店客房,高94米。制冷主机放在地下室,想请教一下大家,是不是要分为高低区,先谢谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 沙发
    根据经验不需要分区,一般100m以下都不需要做分区,这是经验值,设计完你可以复核计算一下
    2017-06-09 13:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    还不到100m的楼高,系统最高承压也不会超过1.6MPa,不需要分区。
    2012-06-19 09:49:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多