土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调分区

中央空调分区

发布于:2012-05-17 09:41:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位高人,我是一个新手,刚进设计院没多久,遇到一个项目有点大,希望哪位高手能够指点一二。该项目是一个酒店项目,裙楼一至三层,为两部分:第一部分为裙楼一至三层的商业及塔楼四至二十二层办公区,高84米;第二部分为裙楼一至三层的五星级酒店公区及塔楼四至二十四层的酒店客房,高94米。制冷主机放在地下室,想请教一下大家,是不是要分为高低区,先谢谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 沙发
    根据经验不需要分区,一般100m以下都不需要做分区,这是经验值,设计完你可以复核计算一下
    2017-06-09 13:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    还不到100m的楼高,系统最高承压也不会超过1.6MPa,不需要分区。
    2012-06-19 09:49:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!暖通毕业设计

教室风机盘管(吊顶安装)可以安装在室内吗?会不会有噪声问题?教室16m·8m。想这种面积的课室,5个方型散流器够了吗?风机盘管应该用两台小型号的,还是用一台大型号的?静压够不够(进深10多米)?还有空调机组选型的时候,有新风工况,和回风工况,是不是挑一个工况选设备就行了?还是要综合考虑两个工况再选设备?

回帖成功

经验值 +10