正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
根据《建规》第8.3.1.2条,体积大于5000m³的商店应设置室内消火栓。我做的项目正好是坡屋顶,若按建筑专业的计算方法只算到檐口,则体积是不超5000m³的,但是算到坡顶则正好超过,约有5600m³,那我到底要不要设室内消火栓呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
建议设消防水罐只做淡水消防,不要做海水消防。
如果要做海水消防,管道腐蚀很厉害。
有个实例参见
http://kjgl.xmsti.gov.cn/kjkw/show.php?itemid=268
哪种合适还是要你根据项目实际情况和综合造价比较来确定。
回复 举报