土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】坡屋顶体积疑惑,我到底要不要设室内消火栓

【请教】坡屋顶体积疑惑,我到底要不要设室内消火栓

发布于:2012-05-17 08:43:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据《建规》第8.3.1.2条,体积大于5000m³的商店应设置室内消火栓。我做的项目正好是坡屋顶,若按建筑专业的计算方法只算到檐口,则体积是不超5000m³的,但是算到坡顶则正好超过,约有5600m³,那我到底要不要设室内消火栓呢?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • eylan2003
    eylan2003 沙发
    前2天同事到上海的消防局咨询,问坡屋顶的体积如何算?建审处的赵处明确回答算到坡屋顶最高处。
    2012-06-07 13:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • cmsgdarch
    cmsgdarch 板凳
    《建规》8.2.2-2明确为建筑物体积。因此应计算坡屋顶体积。
    2012-05-28 17:10:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层建筑施工时候的临时消防用水立管要多大??

关于高层建筑施工时候的临时消防用水立管要多大??手上有个项目是高层的,现在消防队要求我们弄条立管上去供临时消火栓用!!这个立管是多大的呢???谁有类似经验交流一下!!

回帖成功

经验值 +10