土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】电机启动电流过大,变频器无法正常启动控制模板烧毁

【求助】电机启动电流过大,变频器无法正常启动控制模板烧毁

发布于:2012-05-15 16:06:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台设备配2*7.5KW电机同时启动,配西门子M440-15KW变频器,上电后无法正常工作,控制面板无显示、控制端无正常电流输出。初步判断为变频器控制模板已烧毁。换全新西门子M440-15KW变频器后仍无法正常启动电机,电机启动后频率达到5-6HZ后即出现-过电流报警。
别人帮我分析如下:两台7.5KW电机同时启动电流远大于单台15KW电机启动电流,变频器无法正常启动两台7.5KW电机,出现过电流故障报警。
请各位专家帮忙分析以下问题:
1.两台7.5KW电机同时启动电流远大于单台15KW电机启动电流,说法是否正确,如果正确有依据是什么?
2.帮忙分析一下变频器烧毁的原因。

谢谢各位专家

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • yxlinyxlin
    yxlinyxlin 沙发
    学习了,还是老技术可靠。
    2012-05-22 12:47:22

    回复 举报
    赞同0
  • dijiliang
    dijiliang 板凳
    控制板烧毁,看看是不是接线有错误?或者供的货就i有问题》
    负载的问题,建议手动盘盘电机看看。电机+泵(风机),装的不在一条中心线上,也会卡
    2012-05-22 11:29:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

满负荷运行的空调机房需要系数取多少?

4台冷水机组,15台泵(冷却泵和冷冻泵)的机房,由2台变压器供电。考虑夏季?书上有说0.80的,有的写的是0.75,还有……厂家的设计部给提供的参数是1【蛋疼的厂家设计部参数啊,这是要闹哪样啊】我的资料:1.冷冻机0.85~0.95;机组、泵0.65~0.75《工业与民用……》P5~P62.冷冻机0.6~0.9(不同台数)《全国……技术措施》3.冷冻机房0.6~0.9(不同台数)《04DX101-1》

回帖成功