满负荷运行的空调机房需要系数取多少?

发布于:2012-05-15 15:23:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4台冷水机组,15台泵(冷却泵和冷冻泵)的机房,由2台变压器供电。考虑夏季?
书上有说0.80的,有的写的是0.75,还有……
厂家的设计部给提供的参数是1【蛋疼的厂家设计部参数啊,这是要闹哪样啊】
我的资料:
1.冷冻机0.85~0.95;机组、泵0.65~0.75《工业与民用……》P5~P6
2.冷冻机0.6~0.9(不同台数)《全国……技术措施》
3.冷冻机房0.6~0.9(不同台数)《04DX101-1》
4.轴功率……不超过70%~75%,……《现代建筑电气设计实用指南》

…………………………分割线…………………………
哎呀好痛苦啊~~!厂家十分非常AND的坑爹(肯定)说:需要系数必须是1(不论单台主机还是多泵控制台),就差没说变压器也要按100%预留【我擦~~再算上实在功率和经济运行率,大很多啊】
好吧,牢骚完了,我弱弱地问下,单台机我取1,水泵组控制台我取0.8,变压器计算值取0.75可以么?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    1.这个问题的关键是需要系数如何定义的。我怎么认为需要系数其实1台和100台都一样的。需要系数是一个涵盖很多理念的一个系数,比如55KW电机,其实工艺的轴功率只有42,那一台和100台不都是这样?工艺只算到42,但电机只有55这一级靠的近,或者工艺也心虚,在多加点富裕。
    2. 厂家的意见也是忽悠,保险而已,当然1最保险。往大了弄谁不会。
    3. 同时系数肯定和需要不同的。同时才是组的概念。
    2013-01-16 11:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhanglolan
    zhanglolan 板凳
    对啊,备用的不计算到负荷里面。
    2013-01-16 11:23:16

    回复 举报
    赞同0