土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 这个桥支座为什么这样设计
这个图纸里的2*20m预应力连续箱梁桥 左右幅为什么支座不一样?难道是考虑箱梁横向下挠?
浇筑虽然是左右幅分开浇,中间有条施工缝最后浇,但端横梁、中横梁都是连续浇筑的。
求解释~ 欢迎前辈指导~~

[ 本帖最后由 vinsonzb 于 2012-5-15 15:56 编辑 ]

IMG_20120515_152144.jpg

全部回答(6 )

  • jian_gen402
    原图支座布置正确,不能像 li_yang_chu 说的去互换支座。
    因为:1、与固定支座在同一横断面上的为之允许横桥向位移的单向支座
    2、与固定支座沿顺桥向在同一直线上的为允许顺桥向位移的单向支座。
    3、除固定支座及单向支座以外的应该设置为多向支座。

    如果像 li_yang_chu 说的互换支座,则中墩的固定支座及右侧桥台(或墩)的单向支座不再顺桥向上共线。
    2012-05-21 15:37:21 来自 PC 评论 举报
  • luoqixun
    支座的布置与桥型是密切相关的,主要是考虑到桥整体的受力情况,没问题的,纵向横向与固定支座的结合。
    2012-05-21 08:33:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10